RK5707 发表于 2014-5-28 10:12:01

审图意见每次都提这个!对吗?

如配电箱内有引向室外的回路,应装设I级实验浪涌保护器。

审图意见!这个对吗?

wga918 发表于 2014-5-28 10:38:52

如果是仅引向屋顶的不一定正确,引向其他室外的,应该算是正确。

RK5707 发表于 2014-5-28 10:47:55

{:4_127:}回复 2# wangsx8210


    规范那条有说明?

h793949196 发表于 2014-5-28 12:19:38

穿越LPZ0和LPZ1了是应装设I级实验浪涌保护器

wjs5i1 发表于 2014-5-30 08:25:58

引向屋面的若不是建筑物的进线处,这条提得不对。若是首层进线处引向建筑物外的,则其应设置I级spd。若是二级配电处则同引向屋面做法一直。

shenfg 发表于 2014-6-5 14:23:42

提的是对的

闻见知行 发表于 2014-6-5 19:50:40

不对。国内的3本重要防雷规范要求也不一致

入门者 发表于 2014-6-6 14:57:22

我也被提过,也与审图沟通过,但审图不松口。

   项目是:一大面积厂房,有沉降缝。四角设照明配电箱,其中一角内设总箱,内设I级试验浪涌保护器。总箱到另外三个角内分箱的干线,为了避免室内走线穿过沉降缝,从室外沿墙穿钢管地下埋设引至分箱,分箱未设SPD。被审图提了同楼主同样的审图意见。

   与审图师沟通时,我指出:
   1. 一栋建筑物装设一只I级试验浪涌保护器已够了,按《建筑物电子信息系统防雷技术规范》条文说明中图10 两个LPZ1的互联(b)图,两个建筑物可容许装设一只I级实验浪涌保护器。
   2. 外引电缆穿钢管埋地敷设,钢管起了接地和屏蔽双重作用,雷打不到电缆。
   3. 手孔井尺寸很小,相对于屋顶防雷网格6m*6m相差太大了,雷电流不会钻入,像雷电流不会从钢窗孔钻入一样。

   审图师还是不松口,后来只好改从室内走线,沉降缝处发生沉降落差,不知后果如何,听天由命了。

闻见知行 发表于 2014-6-6 16:54:58

通讯行业规范禁止使用I级试验电涌保护器

hbjiayilsl 发表于 2014-6-6 16:55:32

加上一级电涌保护器 安全可靠有必要沟通吗?提的也没错啊

D800-1~8 发表于 2014-6-6 19:16:40

通讯行业规范禁止使用I级试验电涌保护器
闻见知行 发表于 2014-6-6 16:54 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


    哪里的规定啊。。

入门者 发表于 2014-6-7 14:11:47

王老的书,瞬态冲击过电压的防护一节中,有“对于全部为埋地电缆的电源线路可不考虑这种过电压的防范”。按书中所述,其依据是IEC分类标准。

   《防雷规范》第4.2.3条,对埋地和架空线路要求是不同的,验证了王老的说法是对的。

   配电箱内有引向室外的回路,应装设I级试验浪涌保护器的说法,与所有公共建筑物都得设计火灾自动报警器一样,是荒谬的。

入门者 发表于 2014-6-8 10:32:27

配电箱内有引向室外的回路,应装设I级试验浪涌保护器

   这意味着厂房雨篷灯、住宅楼分体式空调外机等引向室外的回路,都应装设I级试验浪涌保护器了,I级试验浪涌保护器泛滥成灾了。

   对于防雷滚球半径已保护的,《建筑电气》2011.12期,如何选择SPD一文中,表1,S4类型〈作者不可能无根据的〉,可见电涌电流8/20μs波最大是5kA,埋地减半。化成10/350μs波,一般20倍计,可得125A。这么小电涌电流,还用I级试验浪涌保护器,的确是安全可靠了,这还科学吗?

入门者 发表于 2014-6-9 10:39:23

为何《防雷规范》对非一二三类建筑物,没有提出建筑物电源总箱要设I级试验浪涌保护器的要求,是忘了提吗?

应该不会,因为像露天公共厕所、门卫等一类建筑物是没有接闪器,也没有引下线,也没有直接雷击的接地高电位反击问题,如果电源线不是架空引入,根本不会出现10/350μs波,那干吗用I级试验浪涌保护器。

有电源线进入,必有雷电流流入,除了架空线引入时有可能有10/350μs波,埋地引入,按王老的书说法,可以“对于全部为埋地电缆的电源线路可不考虑这种过电压的防范”。

认为I级试验浪涌保护器装了安全可靠,按这种逻辑,建筑物防雷不必分类了,所有建筑物都按一类设计得了,规范干吗搞得这么复杂?

hulitao0104 发表于 2014-9-14 18:15:56

规范胡乱搞,本来I级试验浪涌保护器是为了防止直击雷的过流的,但是现在好多的建筑物进出线都是埋地,真想不明白埋地的线路怎么样才能被雷击。
页: [1] 2
查看完整版本: 审图意见每次都提这个!对吗?