北方郎 发表于 2014-5-27 12:41:18

回复 14# 尺短寸长

规范说归说,但落实在纸面上就有难度。
手术室有一般照明、局部照明(无影灯),规范规定照度均为一般照明照度,照明回路如何供电,如何布置灯具满足正常照明、备用照明100%照度?安全照明30%?

尺短寸长 发表于 2014-5-27 13:41:15

回复 16# 北方郎

所以说:按100%做,省得麻烦。

高要求的手术室:
备用照明与安全照明等同考虑——正常照明=备用照明=安全照明,100%。省得麻烦。

hbsjzsjy 发表于 2014-5-27 14:51:29

回复 17# 尺短寸长


    7.2.2 第2款:安全照明的应急电源应和该场所的供电线路分别接自不同变压器或不同的馈电干线。如果审图认为该手术室的安全照明与该场所的备用照明的供电线路不符合该条咋办?

尺短寸长 发表于 2014-5-27 15:34:01

回复 18# hbsjzsjy

安全照明的应急电源

分别接自不同变压器或不同的馈电干线——
1、“市电 + 市电”/蓄电池;
2、“市电 + 柴油发电机”/蓄电池。

还违反什么?

hbsjzsjy 发表于 2014-5-27 15:37:25

回复 19# 尺短寸长

那就是说此时必须有30%的手术室照明自带蓄电池,对吗?

尺短寸长 发表于 2014-5-27 15:47:55

30%是底线(我认为不是自带蓄电池,而是集中蓄电池),但实际上手术室主要还是体现在无影灯的供电。

尺短寸长 发表于 2014-5-27 15:51:31

9# 北方郎
JGJ 312-2013 医疗建筑电气设计规范
安全照明(2类场所),100%。

ylmf111 发表于 2014-6-3 10:02:39

回复 5# yjgabc


    手术台是100%照明。手术室可以是30%.不知道这么说对不对。

cw8296412 发表于 2019-12-24 10:30:33

ylmf111 发表于 2014-6-3 10:02
回复 5# yjgabc




手术室安全照明,按医疗建筑电气规范就是100%,不仅仅指手术台哦