关于消防设备配电电缆的规定求教
民规13.10.4条规定的报警系统对象分级在新火规中没有了现在这个配电电缆的选择怎么定??13.10.4 消防设备供电及控制线路选择,应符合下列规定:
1 火灾自动报警系统保护对象分级为特级的建筑物,其消防设备供电干线及分支干线,应采用矿物绝缘电缆;
2 火灾自动报警保护对象分级为一级的建筑物,其消防设备供电干线及分支干线,宜采用矿物绝缘电缆;当线路的敷设保护措施符合防火要求时,可采用有机绝缘耐火类电缆;
3 火灾自动报警保护对象分级为二级的建筑物,其消防设备供电干线及分支干线,应采用有机绝缘耐火类电缆;
4 消防设备的分支线路和控制线路,宜选用与消防供电干线或分支干线耐火等级降一类的电线或电缆。 这个只能等民规啥时出新的了吧。 上海有个规范,可以请教上海的同行,参照上海规范的要求。 民规和其他规范在导体选择的章节还是有相关要求的。只有民规选消防电缆按火灾报警等级来,为我们开辟一条新思路。 民规选消防电缆按火灾报警等级来,为我们开辟一条新思路。
页:
[1]