1179276821 发表于 2014-5-22 14:48:40

住宅空调采用多联机形式,室外主机回路是否应设漏电保护装置

请问住宅每户空调采用多联机形式,主机设在户外设备平台上,主机回路是否应设漏电保护装置?

小菜 发表于 2014-5-22 15:21:07

固定设备,不需要

1179276821 发表于 2014-5-22 15:37:14

主要是因为设在室外,GB13955有安装在户外的电器装置应设剩余电流保护装置一说

911room 发表于 2014-5-22 15:59:45

君不见空调维修伤亡事故?
http://news.qingdaonews.com/qingdao/2013-08/04/content_9900844.htm
http://www.ktwxchina.com/2010/0602/353.html

JGJ242空调插座回路是宜装RCD

还是能装就装的好

小菜 发表于 2014-5-22 16:02:24

本帖最后由 小菜 于 2014-5-22 16:04 编辑

这两个规范,估计老诚都没兴趣批。
JGJ242说的是插座,室外机不是用插座供电的。违规操作,装满剩余电流保护又有什么用?

fillyzhou 发表于 2014-5-22 17:19:44

这个我被审图提过,还是设上吧。