听丁总宣贯表态再说。
尺总,不知道住宅内可燃气体报警器设置,正式发文了没? 上海市住宅建筑——
最近被审个住宅楼,要求每户设置可燃气体报警控制器。
按照新火规8.1.1条执行,有点头疼,感觉每户都设控制器,是不是有点不合理。
要是丁组长的口谕:住宅可燃气体报警系统仅按第7章执行,不按第8章设计。正式出文就好了 尺短寸长 发表于 2014-8-11 16:25
尺总,你这个想表达:不是所有住宅都上火灾报警系统?
我这个项目是老年人住宅,火灾报警肯定是要上的,我采用了A类报警系统,审图的要求应家庭火灾报警控制器,我明天打算拿图集P59方案1去说服他。
只是可燃气体的这个系统,要求按第八章设计。不能按以前住宅图集直接接入对视对讲系统了.... 我就想问下,这可燃气体探测这个功能还能不能集成在楼宇对讲系统上了。 8wy7843 发表于 2014-8-11 20:05
尺总,你这个想表达:不是所有住宅都上火灾报警系统?
我这个项目是老年人住宅,火灾报警肯定是要上的 ...
大哥,你说的是什么图集能告诉我一下么? 新建规,8.4.3条文说明是不是已经明确了不包括住宅建筑内的厨房就不用设置了 尺短寸长 发表于 2014-5-22 18:07
你这个是D类,若是遇上A、B、C类,咋办呢?
搞死人不偿命!
按照目前规范,没有说只有D类才能用独立式可燃气体报警探测器吧?尺总 neulgg 发表于 2015-5-29 08:20
按照目前规范,没有说只有D类才能用独立式可燃气体报警探测器吧?尺总
猜测丁大人两眼一瞪:你当我的规定是假的?{:titter:}