sundq 发表于 2014-5-22 12:04:25

厂房接地网格大小问题,请教各位

119.5*80的厂房.高12米.柱距8米.
接地网格做到多大合适..我是做24*24网格接地.

小孙DQ 发表于 2014-5-22 13:17:13

一类防雷:网格双向间距8~10米。
二类防雷:网格双向间距15~20米。
三类防雷:网格双向间距25~30米。

GHDQ 发表于 2014-5-22 13:45:15

楼上依据何来?

xiaouqi 发表于 2014-5-22 13:55:25

我们这边实行的是接地网格同避雷带网格

小孙DQ 发表于 2014-5-22 14:10:36

被提过,从图审求证得来

RK5707 发表于 2014-5-22 15:13:46

回复 4# xiaouqi


    有什么依据吗?或者什么原因!?

不代表 发表于 2014-5-23 16:07:26

没要求,周边一圈连通没网格也完全符合规范,那个网格是谁想起来的?全照抄这样画,道理呢,接地更可靠?

sundq 发表于 2014-5-23 16:27:05

.……就是找不到依据……。

D800-1~8 发表于 2014-5-27 17:43:08

如果是结构地坪。地坪钢筋网也起到了均压分流作用
中间加几道扁钢就是为了跨步电压小点呗。

底下都是钢筋网地坪,全等电位了。。没必要再连几道扁钢

sundq 发表于 2014-5-27 17:48:01

是钢结构的。柱子基础都是独立的。就是问下地下的基础还用形成网格吗?

闻见知行 发表于 2014-5-28 12:56:00

建议参考DEHN公司的《防雷指南》中文版,很多人都有电子版。

闻见知行 发表于 2014-5-28 13:00:02

我的看法是一般可做20x20m网络

rainmen_73 发表于 2014-5-28 13:27:13

楼上20x20是按地面任意一点10m内有接地网考虑的吧。人防规范的规定是一个方向一个柱网间隔,另一个方向两个柱网间隔。