污水处理厂的加酸泵0.37KW.加药泵0.37KW,提生泵2.2KW,计量泵需要变频控制吗?
请教各位:有一工厂污水处理厂,有浓硫酸泵1.5KW,稀硫酸加酸泵0.37KW.加药泵0.37KW,提生泵2.2KW,计量泵0.37KW,风机0.55KW,搅拌机2.2KW,请问,上述各种设备需要变频控制吗?如果需要,如何选择变频器?还有,按2009技术措施,从配电柜到设备处,既使只有0.37KW,也要导线不小于6平方,是这样吗?没做过工厂配电,请教大家了。谢谢。 这要看工艺生产的要求,我们这面设计的时候上述的这些设备一般都不变频控制,当然这些设备都要参与自控。 污水处理工艺加药有流量控制,所以要设变频。 要不要变频主要看工艺提资要求,技术措施仅供参考,而且你这是污水厂,民规都不适用何况技术措施。 没有变频流量控制是比较难的 其实像这种加药控制,整个控制系统厂家基本都能配套,我现在做的 就是设计个进线,注明控制要求,其它的厂家配套。 现在的PAC、PAM一类的都有成套的电控箱(柜),里面含有加药泵和计量泵,若有要求还可以自带PLC,一般都把污水进水的流量和浊度信号反馈到成套加药的装置,它自己根据设定的值控制加药量。 要不要变频关我们屁事,工艺去定 是工艺定的,酸碱油污等场合还是配RCD好容易损坏造成人员伤亡,罗克韦尔公司有此断路器躲过脉动直流分量,选四级的好,有控制回路,并且有附件动作讯号 选择SINAMICS G120C Built-in units 具有ROFlsafe APP功能 一些欧美日的企业,0.25kw是变频。。看有没有调速要求了 这些设备一般都不变频控制 是否变频与功率无关,主要看工艺要求,需无极变速时采用变频器控制。 具体的控制要求要让工艺专业提供,建议你按泵的容量只预留至(变频)控制柜的电源 看工艺生产的要求,学习下