消防联动的问题
各位,火灾报警后,切除相关区域的非消防电源及应急照明,,实际设计中相关区域是防火分区还是整栋楼,对于高层建筑来说,,停电后发生火灾,发电机母线上是切掉所有非消防负荷,还是根据防火分区来切除? 各位,火灾报警后,切除相关区域的非消防电源及应急照明,,实际设计中相关区域是防火分区还是整栋楼,
对 ...
panrqkk 发表于 2014-5-20 10:43 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
新《火规》没说“火灾报警后,切除相关区域的非消防电源及应急照明”,4.9.2 条语焉不详。 见4.10.1条及条文解释 我说的设计中做法,,你们是怎么做的,, 如果是停电后发生火灾,只切火灾区域的非消防,其他非消防就还要挂在发电机母线上,那发电机负荷计算时不是要每个防火分区比较消防与非消防的大小,取其大者?
再有,如果高层建筑着火,应要全部疏散?应急照明要全部接通不? 本帖最后由 lwix1103 于 2014-5-20 11:37 编辑
变电所在室内---变电所内切
变电所在室外---在该楼总配电间切 切除相关区域的非消防电源及应急照明,其相关区域不一定是防火分区或者整栋楼,而是一个回路。不能笼统地切除了,因为每栋楼或者每栋分区可能有消防设备。 新规范市写的不详细, 个人认为还是应该按防火分区来切除..