这个是指南上的消火栓系统图,有点不明白,
1、消防水池的流量开关为什么要和屋顶水箱的流量开关、消火栓按钮连在一起,而不经过消防控制室联动控制器或者消火栓泵控制箱?这样如何控制水泵。
2、报警阀组压力开关和出水干线压力开关是否重复,是否设一个即可。
3、 “4.3.1联动控制方式,应由消火栓系统出水干管上设置的低压压力开关、高位消防水箱出水管上设置的流量开关或报警阀压力开关等信号作为触发信号,直接控制启动消火栓泵,联动控制不应受消防联动控制器处于自动或手动状态影响。”一个系统这几个信号都要有还是只要一个信号即可满足。 哪里弄点的指南啊。。。能共享么? 消火栓系统出水干管上设置的低压压力开关
高位消防水箱出水管上设置的流量开关
报警阀压力开关
这几个信号,是什么逻辑关系?与还是或? 指南共享过嘛?我再找找- - 指南传不上来{:4_114:} 这个是指南上的消火栓系统图,有点不明白,
1、消防水池的流量开关为什么要和屋顶水箱的流量开关、消火栓 ...
z405664385 发表于 2014-5-19 09:43 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
求指南!!! {:4_120:}水专业 消防栓木有报警阀 流量开关