住宅住户内单位面积功率?
南方电网规定住宅住户小于80平米时,电功率按4kW/套,假设70平米的住户,空调功率3KW,普通插座1KW,照明0.5KW,厨房1.5KW,这样就6KW了,这还不包括电热水器。请问应该怎么算,南方电网为什么这么规定? 并非每户都装那么大的空调,每户的空调也不会都按最大功率运行,插座和照明也是如此。每户的最大可用负荷可以很大,不会影响住户用电。计算总负荷按4kW没问题,而且还要乘系数。 本帖最后由 chipy 于 2014-5-17 15:31 编辑
4kW确实有点低的,热水器、浴霸一开,空调打开。。电脑、电施、冰箱。不含照明。集中用的时候,比较容易跳闸。有朋友家,过年的时候,父母都过来了。用电的东西 都打开,家里总跳闸。问我怎么回事,我只能告诉他,电表开关小,没办法,大功率的设备不要同时用。
不过 规范应该是不小于4kW吧,可以调大点。 4Kw较低,这是根据现在的要求和生活需要来说的。不知这个规定是什么时候确定的?过去有过按4Kw确定的经历。现在已经翻倍了。 “南方电网规定住宅住户小于80平米时,电功率按4kW/套,...”------计算变压器的容量,应该没问题,......