大家是怎么理解《建筑电气常用数据04DX101-1》中电梯需要系数0.18~0.22?
大家是怎么理解《建筑电气常用数据04DX101-1》中电梯需要系数0.18~0.22? 多台情况下,短时、不同时、并非均满载。 是四台以上时系数易取0.18-0.22. 这个数据应以《工业与民用配电设计手册》第三版 电梯的那一篇章为准《建筑电气常用数据04DX101-1》 这个有误 多台的总容量计算时可以这样算,单台或两台就不能这样算了。 0.18~0.22跟03版技术措施中的数值一样,该数值用于变电所负荷计算及变压器容量的选定。 电梯的计算电流是电梯在最大负荷运行时, 影响到电梯供电回路中断路器和电缆短时间内发热的电流(含有功电流和无功电流) , 需按此电流选择其供电回路中的断路器和电缆。但电梯对整个工程的供电变压器造成的负荷, 影响到变压器发热(温升)的负荷, 它是在一个较长时间段内的加权平均值, 不是电梯短时的最大负荷值。而且经过变电所内的电容补偿后, 大大减少了无功电流的影响 《建筑电气常用数据04DX101-1》中电梯需要系数0.18~0.22-----只能作参考,要根据实际的使用情况确定。 在计算电梯的配电箱负荷时,需要系数一般取多少啊?是否按照《工业与民用配电设计手册》中“不同电梯台数的同时系数”选择啊?
页:
[1]