消防报警设计的具体问题
请教消防报警设计的具体问题1. 一条总线回路能否带几个防火分区的报警和联动元件?
因为正常遇到一个防火分区的报警和联动元件数很少,点数很少,不到10点,占用能有200个点的一个回路太浪费。回路总线越多,报警器价越高。
2. 一户住宅是一个报警分区吗?
3. 无背景广播的消防广播,要求全楼(全系统)同时起动停止,能否只用一只总线控制模块(1825)够了,省去每一分区或每只扬声器配的总线控制模块,这样既能省去总线控制模块,又能减少控制点。行否?
4. 同理,声光报警器要求全楼(全系统)同时起动停止,能否只用一只总线控制模块(1825)够了,省去每一分区或每只声光报警器配的总线控制模块,这样既能省去总线控制模块,又能减少控制点。行否? 个人理解有误请指正:
1:竖向可带满200个点。 横向按除总线外其余线路按照防火飞去划分。
2:不是。
3:可以。但一条联动回路不要超过100点。
4:同上。
求轻喷。 3、4不行
6.8.3 本报警区域内的模块不应控制其他报警区域的设备。 强条! 回3# iamcmh :6.8.3 本报警区域内的模块不应控制其他报警区域的设备。 强条!
无背景广播的消防广播,按老规范条文要求防火分区设总线控制模块(1825),我的理解是为了广播先后起动的程序需要,新规范有新要求,所以输出接扬声器的总线控制模块已失去存在的意义,直接短接原模块的输出点就行。
另外,将1#帖“只用一只总线控制模块(1825)够了,”这只总线控制模块(1825)也省去,干脆一只模块也不用。行否? 请教消防报警设计的具体问题之二
4. 一个报警区域探测器(如烟感)能否可用同一编码?
因为正常遇到一个防火报警区域为一间3只烟感的小会议室或多于1只烟感的办公室、通天楼梯间等等,具体部位已不重要,这种情况探测器(如烟感)用同一编码,这样能充分利用资源。行否? 就算能跨防火分区,也带不动那么声光报警器吧。 回6# dzkxian:就算能跨防火分区,也带不动那么声光报警器吧。
既使按防火分区控制,但新规要求全楼(全系统)同时起动停止,总需要功率是相等的,都需要报警器提供,这是报警器生产厂家必须做到的,即使功率达到10kW,也必须提供,否则必须修改新规条文。
到提醒,以后报警器所须功率大幅度提高了。 请教消防报警设计的具体问题之三
5. 消火栓泵直接启动的触发信号有:低压压力开关、流量开关或报警阀压力开关等。这些触发信号的逻辑关系是什么样?
1) 三种触发信号,只要一种就够了;
2) 三种触发信号,只要二种或三种都要。这时几种触发信号是“与”逻辑关系?还使“或”逻辑关系?
新火规没有明确,大家在设计时,如何考虑的?
页:
[1]