xiaouqi 发表于 2014-5-13 11:38:38

关于甲类厂房、仓库配电线路的敷设方式问题

几年前做过个甲类厂房当时总工说是线路敷设必须采用SC管明敷设,现在再翻规范好像找不到这类规定,不知道这个规定是出自哪里的。

znjaaa 发表于 2014-5-13 15:47:56

规范对于暗敷值要求保护层厚度,对穿管材质无明确要求。明敷时穿金属管无疑问。参考GB50016-2006第11.1.6条。

xiaouqi 发表于 2014-5-13 16:29:26

回复 2# znjaaa
你说的是普通环境下的管线敷设,刚找到了这个规定的出处,是在《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB 50058-92中有规定。

尺短寸长 发表于 2014-5-13 16:43:45

闻见知行 发表于 2014-5-17 20:18:03

爆炸场所同事经常用桥桥架,我个人认为不安全。

RK5707 发表于 2014-5-17 20:48:21

回复 5# 闻见知行


   为什么不安全啊?

尺短寸长 发表于 2014-5-17 21:15:10

回复 5# 闻见知行

是何道理?

北方郎 发表于 2014-5-17 21:55:16

回复 5# 闻见知行

密闭槽盒肯定不能用。
梯架和托盘是可以使用的。

北方郎 发表于 2014-5-17 21:56:26

回复 7# 尺短寸长

密闭槽盒会积聚爆炸性气体,电缆绝缘故障会引发爆炸。

北方郎 发表于 2014-5-17 21:58:28

回复 1# xiaouqi

爆炸危险区域布线有两种方式:钢管配线和电缆配线。前者陆地较常见,而在船舶、海油工程等场所电缆配线常见。

尺短寸长 发表于 2014-5-19 08:24:59

回复 9# 北方郎


看过中德合资的化工企业,室内、外的爆炸危险环境,全部用了卡博菲网格式托盘,电缆布线,不采用钢管配线。
新的国标图集 12D401-3

治学以诚 发表于 2014-5-19 08:34:20

北方郎 发表于 2014-5-19 09:51:11

回复 11# 尺短寸长

网格式托盘散热更好,也不会造成爆炸性气体积聚,价格便宜。
在电磁干扰要求比较高的场所不应使用。

jk2011 发表于 2014-5-19 10:06:09

回复闻见知行

密闭槽盒肯定不能用。
梯架和托盘是可以使用的。
北方郎 发表于 2014-5-17 21:55 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


    有何规范依据?

jk2011 发表于 2014-5-19 10:18:03

这个问题很重要