请教关于地下室多个防火分区消防负荷供电的问题
本帖最后由 rain 于 2014-5-13 09:33 编辑最近碰到个项目,地下停车库,每个防火分区内都有多台排烟分区,同事定的方案是从地下自变拉两条干线经过两个防火分区,在每个防火分区内采用T接方式至排烟机房内末端切换给排烟风机供电。
虽然这种做法做到了末端切换,也只是干线穿越防火分区,但是总觉得不妥,不知这么做是否违反了规范里“消防设备应采用专用的供电回路”这一条?
个人感觉最稳妥的做法是不是应该每个防火分区内设个配电小间,从配电小间里设一用一备总箱,分别双回路放射配电至排烟机房和其他消防设备?只是这样从配电房出的回路会比较多。 这个在江苏就行不通。 你同事的方案,线路很绕啊,这二根主干电缆得经过每个风机房。 回复 3# yslideb
绕倒是其次,当然也存在如果用预分支很难定做等问题,但我主要是疑惑是否违反规范。 我的做法是 两个防火分区设置一个配电间间内设置4只总柜,两只消防两只非消防,各防火分区消防双电源均由两只消防总柜放射式供电至末端 规范有规定,重要负荷应采用放射式配电。 回路多那是肯定的,不能违反规范,末端切换必须做到~~ 很多地方审图不允许消防负荷从二级配电室引出电源,要求从建筑物的第一个电源点直接专线到末端