慢狗 发表于 2014-5-12 01:12:58

新火规中水流指示器信号能证明啥

按4.2.1条条文说明中所述:以前通常使用喷淋消防泵的启动信号作为系统的联动反馈信号,该信号取自供水泵主回路接触器辅助触点,这种设计的缺点是如果供水泵电动机出现故障,供水泵虽未启动,但反馈信号表示已经启动了。而反馈信号取自干管水流指示器,则能“真实的反映喷淋消防泵的工作状态”。
按上述说明则水流指示器的信号为“联动反馈信号”。按我国规范,水流指示器的动作流量范围为15~37.5L/min,也就是说,水流量低于15L/min,一定不报警,水流量高于37.5L/min,一定要报警,介于两者之间,报警还是不报警都满足国家规范要求。经计算,一个标准喷头流量系数K80在最低工作压力时的喷水流量计算为56.56L/min,这一流量一定能使ZSJZ型水流指示器动作,只是火灾时,这个反馈信号好像比“联动触发”信号来得还要早些,因为水流指示器发出信号的时候,喷淋系统还有高位水箱供初期火灾的用水量,湿式报警阀处还有水力延迟器正在充水,哪来压力开关的“联动触发信号”呢。
问题是水流指示器的“联动反馈信号”真能如条文说明中描述的那样“真实的反映喷淋消防泵的工作状态”吗?不能,请看以下火灾过程分析:
例如,某大楼着火了,湿式系统感受到了这个高温,在作用范围内的喷头破裂了,水流指示器动作了,发出了“反馈”信号,按条文的解释,此时所反映的情况应该是“喷淋泵启动了”。事实上此时喷淋泵没有启动,上面已有描述。
此时供喷头的用水全部取自高位消防水箱(多层建筑还可能有气压水罐供水)。我们可以计算一下假如不使用室内消火栓,高位消防水箱的水全部供给喷淋能用到多少分钟。
按照《喷规》5.0.1条,民用建筑常见的情况如下
火灾危险等级        喷水强度
L/min.m2        作用面积
m2        系统水流量
L/s        高位水箱供水时间(min)
轻危险级        4        160        12.88        23.3
中危险I级        6        160        20.03        14.9
中危险II级        8        160        21.20        14.1
按上述计算可见,只要高位水箱还有水,水流指示器一定有“反馈”信号,此时你能证明是喷淋泵已经启动了?显然不能。此时,如果消防队员赶到,也无法判断喷淋主泵是否动作。只有等高位水箱的水放完了,水流指示器的“反馈”信号才会停止,这时,才会发现主泵没有启动。
如果主泵确实坏了,消防队员一定会用消防车载泵,从就近的市政消火栓或是取水口取水,并通过喷淋水泵接合器注入喷淋管网。注意到,一个水泵接合器的流量按规范要求考虑为10~15L/s,此流量一定能使水流指示器再次发出“反馈”信号。但这时你能说是喷淋泵启动了?
按上述分析,水流指示器发出的“联动反馈”信号只能证明供水管网有水流过,还不能证明此时的水压,水量满足喷淋的要求,更不能认为“真实的反映喷淋消防泵的工作状态”。
好在规范4.2.1条第3款也要求喷淋消防泵的启动和停止信号应反馈至消防联动控制器。
页: [1]
查看完整版本: 新火规中水流指示器信号能证明啥