一个关于高低压配电室很严峻的问题,层高太低了……
一个综合楼,大约5万平米。地下一层车库+一二层商业+三四层办公+五~十八层公寓。现在是这么个情况:变配电室做在地下一层,地下一层净高2.8米,板下梁高0.6米。这样低的层高,按目前的情况肯定是无法布置。
问,
1.通过什么样的措施,使得变配电室能够很好的设置在地下一层。
2.采取什么样的进线方案?上进上出?还是做地沟? 变电所空间上部和一层局部合并 变配电室确定放在地下一层,不知道前辈们有没有看过这样的解决办法吗?
确定变配电室的最低高度:
1、2300(配电柜高度)+600(配电柜上面预留高度)+600(板下梁高)=3500mm,采取上进上出的配电方案。
2、2300(配电柜高度)+600(配电柜上面预留高度)+600(板下梁高)+800或者1000(地沟深)=4300mm或者4500mm,采取地沟内敷设配电方案。
目前车库高度:净高2800mm+600(板下梁高)=3400mm。3400mm距采取上进上出的方案还差100mm,所以打算让结构地下一层局部降板300mm,以满足上进上出的配电方案。鄙人拙见,不知道可否??? 我也碰到过类似的问题,地下一层配电房层高不够,当初的解决方案是往下挖。 往下挖做过,放在主体塔楼下面那里的层高一般够,但是一定要注意提醒那些比较2货的建筑专业,考虑结构的梁高度,我有个项目吧配电房做在塔楼主体下方,室内层高够了。问题是,变电房外墙与主体外墙在一条轴线上,那里室外有覆土,结构的梁有1.8m高,施工完成了,建筑才发现梁下的净高不够了,才1.8m,也就是说变配电房的门只有1.8m了,这帮子建筑,实在无语得很 可以考虑将配电间顶板适当抬高,配电间在负一层(建筑底层),应考虑防水问题。 回复 1# 小道道
变电所区域建筑作业做局部挑空,或者看看当地供电局肯不肯这块区域做局部降板;
如果回路少,上进上出对层高要求低,如果回路多,变电所地面垫高做电缆沟或者做电缆夹层是比较好的选择。 地下室变电房做上进上出多还是垫高做电缆沟多? 局部挖深。。。电气要主动提要求。。。不能完全按建筑走
或者放1楼去,别放地下室 这个层高设置本身就有问题,2.8米净高
可以考虑将配电间顶板适当抬高,配电间在负一层(建筑底层),应考虑防水问题。