治学以诚 发表于 2014-5-8 14:06:20

尺短寸长 发表于 2014-5-8 14:08:55

你审的那个图,是末端排烟风机好吧。

治学以诚 发表于 2014-5-8 14:14:35

尺短寸长 发表于 2014-5-8 14:21:03

不是,就是楼层照明箱。

还有一个工程,住宅表箱内,住宅进线一回路。电梯两路进线,都进入同一个电表箱 ...
治学以诚 发表于 2014-5-8 14:14 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

就是楼层照明箱——
一般负荷的楼层照明箱,能接消防排烟风机吗?

不就是拿《建规》11.1.4条套吗?何用《民规》7.2.1条?

治学以诚 发表于 2014-5-8 14:29:39

尺短寸长 发表于 2014-5-8 14:34:59

如果,他一般负荷的楼层照明 与 消防排烟风机虽然共用箱体,但,回路都是独立的,你拿11.1.4审,就不合适。除了7.2.1,我没有找到合适的依据。
治学以诚 发表于 2014-5-8 14:29 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

这哥们,有想法。{:4_115:}

尺短寸长 发表于 2014-5-8 14:49:41

回复 20# 治学以诚

你拿7.2.1条审,也没有依据:人家不是做到“分别自成配电系统”了吗?{:4_121:}

sundq 发表于 2014-5-8 15:03:16

楼主应把视频上传或给个网址……。

sh_13131 发表于 2014-5-8 16:24:07

什么都独立,不是要人命。还做什么设计。

尺短寸长 发表于 2014-5-8 17:04:15


一般负荷的楼层照明箱,接消防排烟风机,拿《建规》11.1.4条审是合适的。

如果,他一般负荷的楼层照明 与 消防排烟风机虽然共用箱体,但,回路都是独立的,你拿11.1.4审,就不合适。除了7.2.1,我没有找到合适的依据。
治学以诚 发表于 2014-5-8 14:29 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

今天又遇到了一个工程,消防单速排烟风机,直接在普通照明配电箱内加个接触器。在走廊上加个起停按钮与显示灯。
翻遍规范也没得提,只能“直接拿7.2.1卡掉,回去重画。”在某一方面来讲,还是要感谢民规,乱编的。
治学以诚 发表于 2014-5-6 16:47 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

消防单速排烟风机,直接在普通照明配电箱内加个接触器——

老诚狡猾狡猾滴,将“消防单速排烟风机,直接在普通照明配电箱内加个接触器”悄悄 改成“他一般负荷的楼层照明 与 消防排烟风机虽然共用箱体,但,回路都是独立的……”{:sweat:}

治学以诚 发表于 2014-5-21 08:17:32

治学以诚 发表于 2014-5-21 08:19:41

治学以诚 发表于 2014-5-21 08:26:00

尺短寸长 发表于 2014-5-21 08:55:33



老诚,你知道如何理解《火灾自动报警系统设计规范实施指南》这张示意图吗?

1、DC24V电源外控线,需要按每个楼层(就假定每个楼层一个防火分区好了)单独设置吗?
PS
丁组长宣贯时的示意图,倒是合用DC24V电源外控线的,但是,丁组长画的总线短路隔离器,将DC24V电源也隔离了。
有这样的产品吗?
正在开发当中吗?

2、丁组长宣贯时不是说过:报警总线和联动总线要分开设置,这张示意图显示报警总线和联动总线是采用合用的回路总线(探测器、手报:I;警报器:O)。
丁组长宣贯时的说法,和他主编的《火灾自动报警系统设计规范实施指南》,是不是有矛盾?

治学以诚 发表于 2014-5-21 09:07:59