scmcl 发表于 2014-5-6 19:01:55

又一奇葩审图意见(四川的)

今天收到成都郊县一家审图公司的奇葩审图意见,本项目属于多层综合楼,从室外箱变供电,采用TN-C-S形式,在一层总配电箱进线处改造为TN-S,奇葩审图意见来了:设计说明中写TN-C-S系统错误,违反GB50057-2010第6.1.2条,应该改成TN-S系统,在总平面上标注接地形式为TN-C系统(尼玛,管总平锤子事);电话沟通后,要求必须改,否则违反强条,不予以盖章!!!!NND,如何申诉!!!!

77467062 发表于 2014-5-6 19:17:51

人家是老大,没有办法。改就改了吧,反正不影响供电系统,只是说明不一样。

大鼻山 发表于 2014-5-6 19:54:58

审图的瞎球提

北方郎 发表于 2014-5-6 23:01:25

恩,看来是二把刀审图哈,老诚知道又要开炮了。TN-C-S系统表示建筑物内为TN-S系统。{:4_118:}

zhouke 发表于 2014-5-7 00:22:48

审图的概念模糊。该配电系统的接地方式为标准的TN-C-S。接地系统是由电源、配电线路以及负载整个配电系统中电源接地、负载接地、配电线路N与PE之间的关系而定义的。不少人甚至个别规范分段定义接地方式多有不妥。

尺短寸长 发表于 2014-5-7 00:26:41

问问老诚,这,够不够入选天朝建筑电气实录?

yslideb 发表于 2014-5-7 10:17:02

箱变应该可以做TN-C-S,但是如果是室外独立变配电所,审图的意见也有道理。
一个变配电所引向其他建筑的电缆,是五芯还是四芯,似乎一直争议不休。(都使用TN系统)

bzainr 发表于 2014-5-7 10:53:06

土皇帝、地头蛇

bzainr 发表于 2014-5-7 10:55:41

室外变配电所内出线开关采用漏电采用5线,不是漏电采用5线有些浪费

凌风 发表于 2014-5-16 16:45:45

箱变应该可以做TN-C-S,但是如果是室外独立变配电所,审图的意见也有道理。
一个变配电所引向其他建筑的电 ...
yslideb 发表于 2014-5-7 10:17 http://new.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


    同意这位老兄意见,而不是见意见必反。何不打电话沟通,问明情况呢?不管你哪位,总有知识的盲点,还是虚心点接受别人的意见,有则改之,无则加勉。

495122 发表于 2014-5-17 09:41:25

本帖最后由 495122 于 2014-5-17 09:44 编辑

经常碰见这种情况:变配电室不在建筑物内的时候,你写TN-S系统,A审图说“TN-S系统不经济,采用四芯电缆即可,必须改”,你写TN-C-S系统,B审图说“违反GB50057-2010第6.1.2条,必须改”,解释多了,审图的就有点不耐烦了,惹恼了审图人员可没好果子吃啊,所以图纸上一会儿写TN-S系统,一会儿写TN-C-S系统,都习惯了{:lol:}

治学以诚 发表于 2014-5-17 09:50:41

ekunyao 发表于 2014-5-19 21:28:34

唉,这种情况,写“入户前为TN-C-S系统,入户后为TN-S系统”就行了,审图老师可以安心你也可以安心了。