沫沫 发表于 2014-5-7 18:12:06

图讲的很清楚了。按这种说法隔离模块到底有什么作用,厂家不是也生产了么?

ffpdilt 发表于 2014-5-7 21:15:50

今天福州宣贯会,丁总说,“电源总线也要进入短路隔离器”,示意图上也是这么画的,我晕倒了。。。。。。。

尺短寸长 发表于 2014-5-7 22:01:34

今天福州宣贯会,丁总说,“电源总线也要进入短路隔离器”,示意图上也是这么画的,我晕倒了。。。。。。。
ffpdilt 发表于 2014-5-7 21:15 http://jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

丁总说:电源总线也要进入短路隔离器……

哈哈,老诚快来老诚快来,你还说丁总瞎画图不该隔离电源,人家丁总这次可特别声明了:“电源总线也要进入短路隔离器!”

但非常奇怪非常奇怪,为啥规范不规定,非得丁总口谕?{:24:}

尺短寸长 发表于 2014-5-7 22:05:07

不会也同样规定“……穿越防火分区时,应在穿越处设置……”{:lol:}

尺短寸长 发表于 2014-5-7 22:16:07

回复 17# ffpdilt

看看,老诚气得都不来了。{:4_111:}

chipy 发表于 2014-5-7 22:30:40

据说3。1.7 高度超过100m 的建筑中,除消防控制室内设置的控制器外,每台控制器直接控制的火灾探测器、手动报警按钮和模块等设备不应跨越避难层。
黑体字。。丁组长 解释超高层两个避难层,就要三个控制器,不管控制器在不在消控室。那个 除 字真是白写了。

hhpower 发表于 2014-5-7 22:37:31

有戏看!5月19日 老丁来上海开讲,一定去拜见下。
丁宏军——公安部沈阳消防研究所、《火灾自动报警系统设计规范》编制组组长

大鼻山 发表于 2014-5-7 22:55:10

今天福州宣贯会,丁总说,“电源总线也要进入短路隔离器”,示意图上也是这么画的,我晕倒了。。。。。。。
ffpdilt 发表于 2014-5-7 21:15 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
人无完人。术业有专攻。
大家自己画图时把握好即可。

尺短寸长 发表于 2014-5-7 23:25:01

人无完人。术业有专攻。
大家自己画图时把握好即可。
大鼻山 发表于 2014-5-7 22:55 http://jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

规范规定东倒西歪,画图时能把握好?

治学以诚 发表于 2014-5-8 08:36:46

治学以诚 发表于 2014-5-8 08:38:30

治学以诚 发表于 2014-5-8 08:40:35

治学以诚 发表于 2014-5-8 08:42:03

尺短寸长 发表于 2014-5-8 08:48:55

电源总线也要进入短路隔离器

是中继器的工作要求,必须有电,没电就不能工作 。不是24直流电也加隔离。如果他认为,24伏也加隔离,那就是胡说八道了。
治学以诚 发表于 2014-5-8 08:40 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


老诚啊老诚,人家丁总就是说 “24伏也加隔离”的 “电源总线也要进入短路隔离器”啊。{:sad:}

治学以诚 发表于 2014-5-8 08:56:20