lyzzb 发表于 2014-5-5 10:50:39

配电房接地形式TN-S 能引出 TN-C-S到单体建筑么

{:4_120:}这个问题。。我觉得不能,元芳你怎么看?

lyzzb 发表于 2014-5-5 12:41:42

{:4_120:}我已经看出咱论坛 看的人多 发言的人少

zhouke 发表于 2014-5-5 20:09:03

只要变配电所低压侧不采用四极断路器,完全可以引出TN-C-S到其他单体建筑。

lyzzb 发表于 2014-5-6 13:36:57

回复 3# zhouke


   那不是N线当PEN用了? 对原建筑物会有什么影响呢?

zhouke 发表于 2014-5-6 13:58:55

回复 4# lyzzb


    PEN线严禁设开关电器。