这样的车库需要做报警么
一个两千平方的地上一层汽车库,两边没有墙,两边有墙,需要做报警么(二楼做其他用) 水专业是否设置预作用喷淋系统? 回复 2# hbsjzsjy跟做水的商量暂时不做喷淋和报警,为什么我也不知道{:4_127:} 按我的理解,这样的场所烟气不宜聚集和探测,故可不设置火灾自动报警系统。 烟气不宜聚集和探测,不该成为做或不做的依据吧,烟感不合适,就换温感,温感不合适,就换火焰,火焰不合适就换图像,图像不合适,就换空气采样,等等,总之如果防火规范要求做,就要想着法子搞定 最近有个项目敞开连廊未设探头被施工图审查揪住不放,郁闷未消。 回复 1# z405664385
GB 50067-97《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》
2.0.8 敞开式汽车库 open garage
每层车库外墙敞开面积超过该层四周墙体总面积的 25% 的汽车库。
9.0.7 除敞开式汽车库以外的 I 类汽车库、Ⅱ类地下汽车库和高层汽车库以及机械式立体汽车库、复式汽车库、采用升降梯作汽车疏散出口的汽车库,应设置火灾自动报警系统。
在 GB 50067 修编发布之前,敞开式汽车库暂可不强制设置火灾自动报警系统(地方标准另有规定除外)。 回复 6# GHDQ
敞开连廊未设探头被施工图审查揪住不放——真是不幸。 回复 7# 尺短寸长
多谢尺总{:4_126:}审图要是提了就拿这条和他理论
页:
[1]