hbsjzsjy 发表于 2014-4-30 15:12:41

火灾报警系统的具体设计细节讨论

新火规马上要执行了,坛子里热闹非凡,不管怎样我等草民还得以规范马首是瞻,下面几个具体问题怎么做有劳各位发表高见:
6.5.2:每个报警区域内应均匀设置火灾警报器,其声压级不应小于60dB;在环境噪声大于60dB的场所,其声压级应高于背景噪声15dB。
如何判断是否均匀设置火灾声警报器?查了一下海湾的样本,其声压级为75~115dB(正前方3m处 A计权),距离声源X米处的声压级网上的计算公式为:声源最大声压级(dB)-20logX(米).
如声源最大声压级按115dB计算,X约为562米;如声源最大声压级按75dB计算,X约为5.6米.计算结果相差巨大,这个如何掌握?
3.4.2:----图形显示装置应能显示本规范附录A规定的建筑物内设置的全部消防系统及相关设备的动态信息-----。
附录A中消防电源要求显示:消防用电设备的供电电源和备用电源的工作状态和欠压报警信息。那么是不是消防设备电源监控系统必上无疑了?如是,这个消防电源监视到哪一级?

1179276821 发表于 2014-6-17 17:10:52

请问哪些场所的环境噪声会大于60dB?
页: [1]
查看完整版本: 火灾报警系统的具体设计细节讨论