按照新火规一类高层住宅也要做消防广播吗?
按照新火规一类高层住宅也要做消防广播吗?3层做一个广播? 还是老规矩。设不设,不是火规说了算;如何设,你才看火规。以前要求火灾层及邻近2层同时广播,现在火规改了,要求全楼同时广播。这是安全和公平起见。 楼上的说法不对!广播设置就是火规说了算!
首先,按照报警规范4.8.7集中报警系统和控制中心报警系统应设置消防应急广播。强条!
再看3.2条,有联动要求的应采用集中报警系统。而很多二类高层住宅都设有防烟风机。
所以,即使二类高层住宅,都有可能需要设置广播系统。 又一个强条!好怕怕~~· 当然,该不该设是一回事,合不合理又是一回事。
比如一个十层的住宅,若设防烟风机,按民范有联动要求就需要设置报警系统。按火规,应采用集中报警系统。采用集中报警系统,就要设广播。
这种情况在实际工程中是有的。但有必要设广播吗? 还是老规矩。设不设,不是火规说了算;如何设,你才看火规。
以前要求火灾层及邻近2层同时广播,现在火规改 ...
大鼻山 发表于 2014-4-29 16:31 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
按我理解,做不做报警,看防火规范。如果做报警,肯定要应急广播。 在深圳的 虽然没看到半个图片。但是,鼻兄发的如许长帖,也能证明,他全是乱扯。
一个对报警完全外行的人 ...
治学以诚 发表于 2014-4-29 17:55 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
你知道它的来历吗?那个学校出来的?