总等电位联结线到底按那个选择

总等电位联结线02D501-2图集第五页和民规12.6.6.3条都说总等电位联结导体的截面不小于装置的最大保护导体的一半,并不应小于6mm2.当联结导体采用铜导体时其截面不应大于25mm2.........这里我就疑惑了 比如说TN 系统进线4*120+1*70 那么联结导体到底是按35mm2选择还是不大于25mm2选择呢感觉两者有矛盾求大神解答

北方郎 发表于 2014-4-28 17:26:48

以低规3.2.15为准。

贾行家 发表于 2014-4-28 22:36:16

最大值就是25、最小值就是6么,按1/2PE选择,小于6的按6,大于25的就按25呗。