请问:电梯井道照明何时用(SELV),何时用(PELV)?
电梯井道照明电源采用局部照明变压器时,其二次侧线路为2根,还是3根?当局部照明变压器采用安全特低电压系统(SELV)时,其二次侧线路应为2根(L、N),此时N线要对地绝缘;当局部照明变压器采用保护特低电压系统(PELV)时,二次侧线路应为3线(L、N、PE),此时一、二次的N线应彼此连通。请问:电梯井道照明何时用安全特低电压系统(SELV),何时用保护特低电压系统(PELV)?如果图纸上是三根,如何判断是对还是错? 电梯井道照明若采用特低电压:
用安全特低电压系统(SELV),不用保护特低电压系统(PELV),设置PE线当属错误。 本帖最后由 北方郎 于 2014-4-27 21:18 编辑
回复 1# 890214
注意单相隔离变压器二次侧没有所谓的“N"应该是"L1\L2".
SELV依靠特低压及加强绝缘来防止电击,不得接地。
而PELV可能要依靠切断电源、等电位联结等措施来防止电击。 SELV和PELV,FELV的区别
什么是SELV?
Safety ELV (SELV) circuit
electrical circuit with the following characteristics:
? the voltage does not exceed ELV;
? protective separation from circuits other than SELV or PELV;
? no provisions for earthing of the SELV circuit, or its accessible conductive parts;
? basic insulation of the SELV circuit from earth and from PELV circuits
安全特低电压 SELV(Safety Extra Low Voltage, 缩写 SELV) 。只作为不接地系统的安全特低电压。
什么是PELV?
protective ELV (PELV) circuit
electrical circuit with the following characteristics:
? the voltage does not continuously exceed ELV under single fault as well as normal
conditions;
? protective separation from circuits other than PELV or SELV;
? provisions for earthing of the PELV circuit, or its accessible conductive parts, or both
保护特低电压PELV (Protective Extra Low Voltage, 缩 写 PELV) 。只作为保护接地系统的安全特低电压用防护。
什么是FELV?
功能特低电压 FELV (Functional Extra Low Voltage, 缩写 FELV) 。由于功能上的原因(非电击防护目的),采用于特低电压,但不能满足或没有必要满足SELV和PELV的所有条件。FELV防护是在这种前提下,补充规定了某些直接接触电击和间接接触电击防护措施的一种防护。 电梯井道照明若采用保护特低电压系统(PELV),会怎样? 回复 5# 890214
实在不行了,用PELV也可以。
此时注意校验末端接地故障时保护电器灵敏度,保护线缆。
做好等电位联结,防止危险故障电压沿PE传导引发电击事故。 PELV 是不得已而为之的被迫之举,比如工厂机械加工场所,采用特低电压的电缆若经常移动遭受磨损,则发生接地故障的几率较高,可能采用 SELV 不合适,退而求其次采用 PELV。
电梯井道照明则不同,固定安装,导线不会移动遭受磨损,故理应采用 SELV。 SELV和PELV,FELV的区别
什么是SELV?
Safety ELV (SELV) circuit
electrical circuit with the follo ...
北方郎 发表于 2014-4-27 10:24 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
有个问题我一直不太明白,就是摄像机的电源,如果采用AC24V或者DC24V,要属于SELV还是PELV呢? SELV和PELV,FELV的区别
什么是SELV?
Safety ELV (SELV) circuit
electrical circuit with the follo ...
北方郎 发表于 2014-4-27 10:24 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
有个问题我一直不太明白,就是摄像机的电源,如果采用AC24V或者DC24V,要属于SELV还是PELV呢?
如果摄像机电源是AC12V或者DC12V,那是什么情况呢 回复 9# ffpdilt
PELV或FELV 回复ffpdilt
PELV或FELV
北方郎 发表于 2014-4-29 11:48 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
能详细解释一下么? 采用特低电压:
用安全特低电压系统(SELV) 依据GB16895.30-2008《建筑物电气装置第7-715部分:特殊装置或场所的要求特低电压照明装置》第715.411.1条规定:“特低电压照明系统应采用SELV系统”。 用PELV,一、二次侧N也严禁连通。楼主这个认识是错误的。只有PE导体可以连通。规范依据哪一本哪一条懒得去翻了,但一定有这一条:不管SELV还是PELV,其带电部分(当然含带电导体N)必须与其他非SELV和PELV回路间达到保护分隔。 PELV是在不能保证ELV回路外露可导电部分不接地的情况下,不得已采用的一种特低电压防护。如控制箱因EMC问题必须接地等。电梯井道照明不存在这种情况,一定是SELV。
页:
[1]