dianqihtb87815 发表于 2014-4-26 11:12:49

此项目无变配电室,请指点下我设计的供电方案?

首先与各位前辈确定一个概念:1、户内有变电所,从低压配电柜出一个回路到楼层的配电箱,把这个配电箱定义为楼层总箱,同层的其他的防火分区的配电箱可以接这个总箱吗?
2.户内有变电所,从低压配电柜出一个回路到楼层的配电箱,把这个配电箱定义为楼层总箱,像照明配电箱、动力配电箱的电源都可以接到这个楼层总箱吗?
工程概况:此户内无变配电所,电源有其他建筑物的变配电所的低压配电柜外引到户内的低压配电柜,那么的话照明、动力的出线开关可以在这个低压配电柜里吗?此项目有25000平方米,共10层,我在每个楼层设计了一个低压配电柜,这样设计可以吗?如果这样的话,接地该如何做呢?

zhouke 发表于 2014-4-26 12:42:04

1可以,但要考虑配电半径不要太大。
2不妥,照明、动力应从总配电箱分开配电。

小潘 发表于 2014-4-27 09:02:32

2.接地系统可采用TN-C-S
页: [1]
查看完整版本: 此项目无变配电室,请指点下我设计的供电方案?