一级负荷(非消防)是否末端切换
如题,咨询一下大家的做法如何 没有规定非消防的一级负荷必须末端切换。 规范不规定,技术措施有,审图的会不会根据技术措施来提,,提到了如何解答,,呵呵 丁总全国巡讲已经澄清比火灾危害更大的情形,如爆炸。
切掉电源会导致爆炸,则不切非。 技术措施不应该作为审图依据的。非消防的一级负荷可以不再末端切换,具体问题具体分析。 变电所低压母联切换。 8.8《全国民用建筑工程设计技术措施》(电气2009年版)中的规定,是否可以作为施工图审查依据?
答:《全国民用建筑工程设计技术措施》(电气2009年版)前言说,这是一套大型的、以指导民用建筑工程设计为主的技术文件,供全国各设计单位参照使用,也可供有关建设管理部门、建设单位和教学、科研、施工、监理等人员参考。本书属于工具书的范畴。
施工图审查的依据是强制性条文、《施工图设计文件审查要点(试行)》(建设部工程质量安全监督与行业发展司,2003年1月)、以及各级政府主管部门所颁发的规程、规定等。
按设备允许断电时间考虑 只在技术措施上看到过末端切换;新版的民规征求意见稿中,对于消防负荷,仅有消防泵,消控室,消防电梯要求末端切换,其余的消防风机防火卷帘一类的均在地下室单体的配电小间或者防火分区设置双切箱放射至控制箱,统一切换 这个问题看来是不同的图审理解不一样,他所执行的标准也就不一样。胃疼!!! 以前也在坛子里问过这个问题,仍没找到必须末端切换的依据。
如果不必在末端切换,如果满足切换时间要求,那么可不可以从双电源变电所的低压配电系统只引来一路电源?利用低压配电系统中两路电源的切换即可? 已有多个项目的一级负荷客梯采用一路10kV电源,发电机与变压器低压侧切换后一条电缆供电方案送审通过 规范不要求非消防一级负荷末端切换,可以做低压柜切换。技术措施表明的是末端切换,但不是规范,可以不理。 人防医疗工程一级负荷应双电源末端切换。 技术措施不应该作为审图依据的。
页:
[1]
2