› 交流接地设计规范问题
bsdi
发表于 2014-4-24 18:12:23
交流接地设计规范问题
4.5.1条2款,4款.
2款:在连接处加装集中接地装置.
4款:在连接处设置集中接地装置.
到底何为集中接地装置??
北方郎
发表于 2014-4-27 20:58:37
回复 1# bsdi
4.5.1条2款抄袭DL/T620-1997 7.1.2 个人理解就是设个接地井,引下线和主接地网在此连接,可增加接地极。共用接地极目的是进一步减小接地电阻,尽快泄放雷电流。
4.5.1条4款同上。