消防线路需要设接地故障保护吗?
如题。在大型地下室,很多消防线路很长,截面不是很大,一般采用过电流兼接地故障保护,很多单相接地灵敏度都不满足要求。此时需要为满足灵敏度要求,需要采取加大线路截面,或者设置短路短延时才能满足。问题是,在火灾时,单相接地故障发生导致跳闸是否允许? 按王厚余的说法,发达国家的做法为供电可靠性消防供电都用IT系统 但目前我国基本上都是TN系统啊。在发生火灾是,刚好出现接地故障,线路要不要动作跳闸或脱扣呢? 当然要跳闸 从接地故障看供电可靠性,TN最差,IT最好 谢谢提供意见! 必须的,接地故障属于短路的一种