wushen513 发表于 2014-4-23 17:05:19

消防用电电缆和非消防用电电缆共用同一桥架,大家是怎么处理的?

消防用电电缆和非消防用电电缆共用同一桥架,大家是怎么处理的?大家设计时是分开敷设防火电缆桥架与非防火电缆桥架吗?防火电缆桥架造价高吗?

zhouke 发表于 2014-4-23 23:13:51

防火桥架应叫做防火电缆槽盒,价格比普通电缆槽盒高,普通配电回路在电缆槽盒内敷设对其载流量降低很多,最低只有0.38,经济上不合算。普通配电干线在梯架内敷设,消防配电干线在防火电缆槽盒内敷设更合理。

lixingbao 发表于 2014-4-24 09:40:04

北京消防局有文件要求高层建筑消防与非消防要分槽敷设

978088431 发表于 2014-4-24 10:04:43

消防与非消防分开,那主要回路与备用回路也要分开吗?这样桥架会很多呀

sh_13131 发表于 2014-4-24 11:05:28

说道点子上了,真要分开,桥架就好几条

zhouke 发表于 2014-4-24 14:21:52

同一负荷的2个配电回路可在一个桥架中敷设,桥架中需设隔板。

521_wind 发表于 2014-4-24 17:04:51

尽量分开上海好像可以不分只要电缆的选择严格按照上海的地方规定就可以哈哈哈哈

dqlenovo 发表于 2015-12-21 19:26:10

按现规范,消防用电电缆和非消防用电电缆不能共用同一桥架

超大哥 发表于 2015-12-21 22:21:43

线槽中加隔板

zhouke 发表于 2015-12-24 11:25:57

978088431 发表于 2014-4-24 10:04
消防与非消防分开,那主要回路与备用回路也要分开吗?这样桥架会很多呀

中间设隔板将主备分开。

wxqkh2009 发表于 2016-3-15 20:52:05

dqlenovo 发表于 2015-12-21 19:26
按现规范,消防用电电缆和非消防用电电缆不能共用同一桥架

请问规范依据在哪里?我现在遇上实际工程,很想知道
页: [1]
查看完整版本: 消防用电电缆和非消防用电电缆共用同一桥架,大家是怎么处理的?