关于《新火规》对以后设计的影响,请教几点
1、新火规中,消火栓启泵章节中,要求消火栓启泵按钮作为一个触发信号,反馈给消防控制室,然后由消防控制室负责启泵,是否可以理解为:以后的消火栓启泵按钮不再能够直接启泵,而主要是给消防中心一个触发信号,看规范条文解释是如此,不知道理解是否正确,请指教!以后的图纸中是否就不需要画启泵线了,而是直接总线连接消火栓启泵按钮就可以了?条文解释中节省线缆是否指如此?2、地下车库中原来设计的感温探测器是否可以换成感烟探测器了,如果规范明确了车库可以使用感烟探测器,那对设计和施工及建设单位都是件好事,设计施工简单了,工程造价低了,而且早期报警的可能性更敏感了,个人认为车库使用感烟完全可以,大家都赶紧做第一个吃螃蟹的吧
3、住宅中煤气探测器的设置问题,按照新火规,是否必须要每户设置煤气探测器,而且必须与楼梯间的探测器连接,原来煤气公司设置的独立的探测器及电动阀不再满足规范的要求了 1,2条理解正确,第3条每户必须设,这个没有强制 燃气探测器做不做规范没有明确说明,只给出了单独于火警系统的要求,这个还是看本地的消防支队的要求,新火规的出现影响巨大,听同事说陕西消防总队要求凡是5月1日后送去审的项目都要求加消防广播,管你是已建项目还是未建成项目,呵呵,这就是天朝的权利 工业建筑上消防广播没多大意义,我觉得编者忽略了工业建筑的适用性。
工业与民用,永远的痛。