zhouke 发表于 2014-4-20 00:52:32

光纤到户

审图要点中要求住宅的信息系统要光纤到户。设计时由总配线架到住户布线箱的电话、电视和网络均采用光线传输。还是仅网络用光纤,电视和电话仍采用传统的布线方式?求专家指点。

北方郎 发表于 2014-4-20 15:36:31

对。现阶段电视、电话传统布线方式不能取消。

zhouke 发表于 2014-4-20 17:51:37

回复 2# 北方郎


    多谢北方狼指教。

治学以诚 发表于 2014-4-20 18:05:45

zhouke 发表于 2014-4-20 20:50:16

回复 4# 治学以诚


    我也同意治学以诚的观点,只是不知道审图要点中要求光纤到户的那个文件的具体要求是什么。

realman4125 发表于 2014-4-23 18:47:52

网络电话共用一根光纤入户是可行的

大鼻山 发表于 2014-4-23 22:50:35

都光纤到户了,还搞什么传统布线?{:4_111:}

zhouke 发表于 2014-4-23 22:56:34

回复 7# 大鼻山


    同意大鼻山高见,我的问题是如果仅网络用光纤,电话电视用传统布线方式,审图能否通过。

老康阁楼 发表于 2014-4-23 23:06:50

电视要带寻址功能的。。。

890214 发表于 2014-4-24 08:37:25

国家政策优先,完全可以不理,部门规定。
一根光纤到户。爱咋咋地。

我个人工程完全是一根光纤到户,且完整地实施了。
老诚,能否发个图看看?

978088431 发表于 2014-4-24 10:22:17

上次审图的提出电话与网线分别光纤入户,一根电话与网络不能选择不同的运营商吧

zhouke 发表于 2014-4-24 14:24:44

考虑多个运营商的接入是对的,方便用户选择。

911room 发表于 2014-4-24 16:52:38

请楼主先详读GB50846(坛子里可下)。
光纤可同时支持数据、语音和视频,但目前广电有政策支持,还是同轴入户(它的干线光纤与我们说的“光纤到户”无关)。
语音和数据方面,运营商的光猫(ONU)是支持的。设计关键是“用户接入点”,能实现多家运营商接入,用户自由选择,当然你是选择不了广电的。

911room 发表于 2014-4-24 16:56:18

GB50846中也考虑了语音和数据选择不同运营商的情况,即所谓“高配置”方案,2根光纤入户,在“用户接入点”分别选择不同的运营商。