住宅配电方案:照明和壁挂空调现在的规范是要装带漏电的断路器吗?还有其他问题
RT和如下几个个问题困扰我很久了,本人是门外汉,对电路仅停留在概念混淆的状态,希望前辈老师、版主、电气业内人士能够指点一下,谢谢!!问题一:现在的住宅配电方案里,照明和壁挂空调有规定要用带漏电的断路器吗(2P带漏电或者1P+N带漏电)???
问题二:如插座这一路需要分到客厅、卧室等三个房间里,目前看到两种分线方式:
a,就是从插座后窜接出另一路,这种是树干式的分线方法吗??
b,使用分线盒,这种是放射式分线方法吗??关于分线盒内接头的处理方式(有用导线连接器处理接头的;有用“鸡爪式”缠绕法处理接头然后搪锡或者不搪锡,包PVC胶布和防水胶布,也有用热缩套后又包胶布的!!);想请教支路分线和接头处理哪种方法最为符合施工标准??还有没有更好的方法??
问题三:如照明这一路要分到客厅、餐厅、房间,中性线和PE线有从灯具灯座出来的,有从分线盒出的,还有从就近的插座里出的;想知道规范的施工方法是哪一种??
问题四:很想知道国外在住宅户内配电方案以及施工中支路分线和接头的处理方式。
以上前三个问题我们这里装修电工的说法各不一样,还望各位不吝赐教,非常感谢!谢谢!! 照明回路不必设漏电保护;卫生间照明应设漏电保护,规范推荐的做法是与卫生间插座同一回路供电;空调需设漏电保护。插座之间连线不必另设接线盒放射式引至各个插座。 回复 2# zhouke
谢谢指点!关于插座分线您的意思是直接从插座后串接出去吗??如下图所示?
本帖最后由 北方郎 于 2014-4-20 15:31 编辑
问题一:现在的住宅配电方案里,照明和壁挂空调有规定要用带漏电的断路器吗?
意见:如果过电流保护电器灵敏度满足末端接地故障要求,则可不设RCD。否则要设。
问题二:如插座这一路需要分到客厅、卧室等三个房间里,目前看到两种分线方式:
a,就是从插座后窜接出另一路,这种是树干式的分线方法吗??(链式)
b,使用分线盒,这种是放射式分线方法吗??关于分线盒内接头的处理方式(有用导线连接器处理接头的;有用“鸡爪式”缠绕法处理接头然后搪锡或者不搪锡,包PVC胶布和防水胶布,也有用热缩套后又包胶布的!!);想请教支路分线和接头处理哪种方法最为符合施工标准??还有没有更好的方法??
意见:这些做法都不规范,建议插座干线和连接支线用穿刺连接器或者T接。
问题三:如照明这一路要分到客厅、餐厅、房间,中性线和PE线有从灯具灯座出来的,有从分线盒出的,还有从就近的插座里出的;想知道规范的施工方法是哪一种??
意见:I类灯具PE线要接线可靠有一定机械强度,通过灯具端子转接是不行的。建议用穿刺连接器或者T接。
问题四:很想知道国外在住宅户内配电方案以及施工中支路分线和接头的处理方式。
意见:穿刺连接器或者T接。 回复 4# 北方郎
非常感谢前辈老师的指导!谢谢!!
T型接法是这个吧! 回复 5# weichengjiu
非前辈,谈不上指导。
恩。 回复 5# weichengjiu
T接后要搪硒。 用接线端子吧。 导线连接器。 上海61实行的规范说照明用1P+N(非漏保),反正我们这一直1P,室外灯倒采用漏保
页:
[1]