千岩路 发表于 2014-4-11 11:45:14

对低规6.2.4条及供电距离的一些看法

查《工业与民用配电设计手册》158页,表4-25,以50平方铜芯全塑电缆为例,相保电阻是1.58毫欧/米,相保电抗是0.158毫欧./米。则相保阻抗Zphp=平方和再开方=1.59毫欧/米。忽略高压系统阻抗,变压器阻抗,母线阻抗。100米长电缆末端单相短路电流=220/100x1.59=1.38kA.若采用额定电流为125A开关,10倍瞬时动作电流为1250A,则1380A/1250=1.1<1.3,不满足灵敏校验的要求。低规,民规都有要求:当短路保护器为断路器时,被保护线路末端的短路电流不小于断路器瞬时或短延时过电流脱扣器整定电流的1.3倍。如采用5倍0.2S短延时,则供电距离可以延长一倍,但得承受0.2S的短路电流产生热效应。

rainmen_73 发表于 2014-4-11 11:55:57

概念基本正确,计算方式及结果有瑕疵

千岩路 发表于 2014-4-11 12:03:27

根据图表瞬时1250A的时候保护长度是127米,我的问题是,民用建筑供电距离往往都超过200米,大家是怎么解决这个问题的

bcdchenp 发表于 2014-4-11 12:41:16

本帖最后由 bcdchenp 于 2017-2-7 23:37 编辑

对楼主的佩服有如滔滔江水,连绵不绝

panrqkk 发表于 2014-4-11 12:48:13

断路器的瞬时脱扣也是有可调的,至于0.2S的热稳定,你校验过没有,一般是没啥问题的,,除非是变电所低压侧很短线路,导线截面小的情况,,
如果瞬时脱扣不能满足灵敏度,可以采用有接地故障保护的断路器,所谓的不平衡电流保护,取值为0.6In,延时0.4S,可以保护相地,相零的单相短路。

千岩路 发表于 2014-4-11 12:49:00

回复 4# bcdchenp


    是可以的,不过就是看到民用建筑中大量的项目都满不足了这条规范,包括一些很重要的建筑。

千岩路 发表于 2014-4-11 12:52:38

回复 5# panrqkk


    瞬时脱扣器确实可调,不过另一方面又不能调得太小啊,不然躲不开启动电流,满足不了Iset3>=2~2.5倍启动电流的规范。接地故障保护也可以,不过一旦上级做了,下级也得做啊,不然又满足不了选择性的要求。

panrqkk 发表于 2014-4-11 12:57:43

你能保证你所有的都能满足选择性么,实在要做,,做个300mA,500mA防火灾的,,

panrqkk 发表于 2014-4-11 12:58:52

不重要负荷可以没有选择性,选择性只能通过你的短延时来实现了,,

千岩路 发表于 2014-4-11 13:01:52

回复 9# panrqkk
你说的也对,非重要负荷是可以没有选择性,不过是否有更好的解决办法,去满足开关灵敏度的要求?

panrqkk 发表于 2014-4-11 13:08:44

基本这几种都可以做到了,,
还有种叫什么区域联锁选择,,好像各个开关通过联络线来决定谁来跳,,
如果真要做到灵敏度个个适合,,工作量很大,,起码短路电流都要知道,,在以劳力换金钱的设计圈子里,,好像没人愿意去做这个事情,,,哈哈

bcdchenp 发表于 2014-4-11 19:51:01

回复 2# rainmen_73

你这表格哪儿搞的

890214 发表于 2014-4-14 10:26:17

回复 2# rainmen_73

你这表格哪儿搞的

rainmen_73 发表于 2014-4-14 10:27:21

施耐德电气应用设计指南2011

rainmen_73 发表于 2014-4-14 10:28:24

ABB的低压配电电气设计安装手册也有
页: [1] 2