高层办公楼防雷
一超高层办公楼,屋顶上面有那种为了美观设置的方格形顶棚,但是每个方格都大于10x10,那么在顶棚上明装接闪带后,还需要在顶棚下面的屋面也做防雷吗?或者是其它做法? 一种是增加避雷针;第二种就是你的方法 必须满足规范要求,除屋面架设外,底下再拉个均压带 碰到过类似的问题,一直考虑楼上的做法有没有必要 本帖最后由 sgf2002 于 2014-7-17 09:51 编辑理论上应该看接闪带距屋面的距离(方格顶棚的高度),用滚球法复核
即可以理解为架空接闪线来考虑
就怕审图硬套规范网格的要求,审图人的标准就不是我们能左右的了
因此建议屋面网格保留,可以采用暗敷,反正没有坏处,起到均压、屏蔽的作用,还方便屋面金属物的等电位联结
方格形顶棚多高,啥材质,如果可以完全保护屋面,根本不需要另设接闪器。
一般接闪带高100mm,所以比较密实。 也可以在方格形顶棚的空格上增加接闪器啊!就像架空接闪线那样!