170米的超高层办公楼有必要在避难层设置变配电房吗?

170米的超高层办公楼有必要在避难层设置变配电房吗?

sai2099 发表于 2014-4-10 08:58:53

不需要设置吧,纯办公楼。

wga918 发表于 2014-4-11 13:21:39

主要看变电所供电半径有没有超过200米,不过170米高度,如果变电所设置恰当不会超过200米

zhang_008 发表于 2014-4-14 08:10:49

资料不错,谢谢提供。

老康阁楼 发表于 2014-4-23 23:13:19

避难层空着也是空着,看看空调吧,做的是内缩阳台,那就没的选择,几个避难层塞一大堆VRV。变压器小容量多布点也是有利于节能的。

muyand 发表于 2014-5-18 14:11:51

需按配电形式进行压降计算,一般超高层150米以下是可以不设置高区变电所的,但也要看变电所位置,楼上负荷情况等因素综合确定

covia 发表于 2014-5-19 15:33:52

做过设的,也做过不设的,个人偏向设置,当然变压器运输得保证,最好是利用消防梯井道。比较节能,主要是节省电缆和母线的用量,变压器也更加深入负荷中心。但对后期业主维护也有影响。需与甲方沟通。

canghaicha 发表于 2014-11-25 19:23:52

150米以下不设,其他均设

lin1977 发表于 2014-11-26 14:32:05

还要看每层的面积,面积大负荷就大,负荷达到一定程度,用变压器深入负荷中心,更经济

abb45 发表于 2014-12-4 09:15:49

可以给业主2套方案,让业主根据项目的情况自己选择

fangyuhehe 发表于 2014-12-4 09:49:26

covia 发表于 2014-5-19 15:33
做过设的,也做过不设的,个人偏向设置,当然变压器运输得保证,最好是利用消防梯井道。比较节能,主要是节 ...

利用消防梯,荷载是否满足变压器重量呢?

CXH1301 发表于 2014-12-4 10:00:57

要看空调负荷的分布

zhl0611 发表于 2015-1-11 17:31:57

fangyuhehe 发表于 2014-12-4 09:49
利用消防梯,荷载是否满足变压器重量呢?

利用消防梯井道