特殊屋面防雷网格问题

某屋面78.3米高,四周围有高出屋面10米的金属框幕墙,利用幕墙金属框架做接闪器,请问屋面还需要做接闪网格吗?

wga918 发表于 2014-4-11 13:25:35

需要计算屋面在不在金属框的保护范围内,还有规范要求屋面网格的尺寸是否满足

rainmen_73 发表于 2014-4-11 14:30:20

把和防雷等级相应半径的球体放下就知道了

CXH1301 发表于 2014-7-14 14:59:40

网格必须的,和保护范围没关系

j-qh 发表于 2014-7-16 09:16:36

我也觉得最好做,而且这个也增加不了多少造价

bighc 发表于 2014-7-16 09:47:40

我个人认为必须做

bighc 发表于 2014-7-16 09:49:00

均压带是永久性的,而高出屋面10米的金属框幕墙不能起到这个作用

rainmen_73 发表于 2014-7-16 10:53:55

新手建议都去看下DEHN防雷指南(本论坛有下载),再回头来讨论这个问题

RK5707 发表于 2014-7-17 22:29:02

自己最好能计算下。。看看建筑物是不是在其保护范围之内!