所以,消防栓箱起泵按钮是必须有的。
治学以诚 发表于 2014-4-4 15:33 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
http://wenku.baidu.com/link?url=daEyAQyc_hOX0TL1W2YYw2CaUE_m9p1aP1lcp9K3gHzL3FtDs_i6mT4j080q_hbQJLYH7RfkHJNItymOVnVhvyJzDcj5e3XNW_53m7D4Tb3
3 特点 稳高压给水系统全称稳高压消防给水系统,简称稳高压给水系统。系统组成除与临时高压给水系统相同外,还增加稳压装置。稳压装置有稳压泵、气压水罐(配套设置增压泵)或高位消防水箱(配套设置给水泵),不论何种稳压装置都必须满足灭火设施所需用的消防用水水压要求。稳高压给水系统在准工作状态和消防时,消防给水管网内的水压始终能满足消防用水对水压的要求。在准工作状态水压由稳压装置保证,管网压力因渗漏而下降,到水压设定下限值时,稳压装置工作;水压上升至设定上限值时,稳压装置停止;在消防时水压由消防主泵来保证。消防用水所需的流量在准工作状态由稳压装置供给,其值一般小于消防设计流量,而大于管网漏失水量;在消防时,消防设计流量由消防主泵保证。
管网压力上升至:设计压力+0.12MPa——停止稳压泵;
管网压力下降至:设计压力+0.06MPa——开启稳压泵;
管网压力下降至:设计压力——延时开启消防主泵,停止稳压泵。
因此,只要稳压泵故障,主泵不能通过压力开关起泵。{:1_275:} http://www.jzdq.net.cn/club/viewthread.php?tid=28092&extra=&page=2
楼主这个问题就可以去问。
稳高压系统,其中之一的方式,就是稳压泵24小工作,变频恒压控制。
治学以诚 发表于 2014-4-2 08:58 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
好厉害啊,老诚——稳高压系统,其中之一的方式,就是稳压泵24小工作,变频恒压控制{:dizzy:} http://www.jzdq.net.cn/club/viewthread.php?tid=28092&extra=&page=3
http://www.jzdq.net.cn/club/viewthread.php?tid=24129&extra=&page=2
稳高压,就是稳压泵先稳压,如果30秒内稳压泵稳压不成功,延时联动起动消火栓泵。一般地延时20秒起动消火泵,起动过程要看起起动设备了。
这也不是不设置按钮的理由,消防栓直接起泵是可靠直接起动主泵。设置于安全来讲是充分的。
治学以诚 发表于 2014-4-1 14:34 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
老诚从哪看来的?{:smile:} [电气资讯] 稳高压系统的科普
{:smile:} 回复 10# 治学以诚
{:titter:} 稳压泵24小工作,变频恒压控制——
像 XXX 一样?
24小工作——发疯啊? 回复 9# 治学以诚
是分别的三个压力信号!
老诚,好好补补课才是,别学有些人胡说乱讲,影响很不好的。 是不是,主泵与稳压泵同时得压力开关信号,一个延时一个不延时?
不是的,文章明确讲,稳压泵联动起动主泵。
是联动关系,不是压力开关控制主泵。
治学以诚 发表于 2014-4-4 17:37 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
老诚将
不是的,文章明确讲,稳压泵联动起动主泵。
是联动关系,不是压力开关控制主泵。
这篇文章找来,让我们见识见识,开开眼吧。{:49:}
{:4_112:} 从来只知道(自规范处):
消防主泵(启动)联动关闭稳压泵;
今天才获悉(自老诚处):
稳压泵联动起动主泵——神马情况?。
页:
[1]
2