求老诚、尺总进来解答
我在设计中的一个工程实例,小区车库内设有变配电室,采用TN-S系统,现要给室外一二层办公楼配电,距离变配电室大约100多米以上,是采用TN-S供电呢,还是TN-C-S呢,还是TT呢?如果TN-S,室外供电这样做的不多,采用TN-C-S,PEN要重复接地,这跟规范规定TN-S在N,PE(变配电室)线分开后不得再合并矛盾。采用TT的话,N线又不得做重复接地。倒底采用何种系统呢?纠结。 采用TN-C-S,PEN要重复接地----------合理。不存在违规。你想得多了! 回复 2# 治学以诚
老诚能给点专业性意见吗?麻烦您下,我真的很苦恼,就指望你来解答。脆求! 回复 6# 治学以诚
非常感谢诚总,很受用 回复 6# 治学以诚
那您觉得我这个二层办公楼工程是不是该采用TN-S系统五芯电缆进线呢? 回复 3# RK5707
貌似你在土木也是这个头像,你说的和很对 再冷的石头坐上三年也会暖的 回复 9# 小孙DQ
“再冷的石头坐上三年也会暖的” 不是我说的 那是米兰说的!{:4_127:} 采用TN-C-S系统,进线处设重复接地,完全可以