闻见知行 发表于 2014-4-2 23:08:18

变压器的负荷率在国内能否按不大于100%选择?

在国内,变压器的负荷率一般取75~85%。
   考虑到变压器产品本身就允许在100%负荷运行,且目前变压器实际负荷率大多在50%及以下,变压器负荷率在国内能按不大于100%选择吗?

闻见知行 发表于 2014-4-2 23:13:07

国外似乎有按这种方法进行选变压器的,谁有相关消息?

老康阁楼 发表于 2014-4-2 23:13:26

100%是来自计算书嘛?

北方郎 发表于 2014-4-2 23:22:51

本帖最后由 北方郎 于 2014-4-2 23:25 编辑

1、按照需要系数法求得的计算负荷为需要负荷或最大负荷,通常采用30min的最大平均负荷作为按发热条件选择电器和导体的依据。比如冲击类、间断供电负荷对于热容比较大的油浸式变压器来说,影响不大,变压器油温升还来不及反应,负荷可能就切断了。此时如果按照需要系数法求得变压器容量可能偏大。干式变压器抗冲击、过载能力显然不如油浸式变压器。
2、按照效率最高选择变压器负载率为50%~60%,此时变压器容量更大,基本电费增加,而且要长期投入大容量无功补偿。变压器长期运行负载率可能在30%以下,显然是不经济的。
3、按照需要系数法选变压器负载率100%,乍一看有点极端,但是在扩展可能性不大的项目中,还是有实际意义的。此时,所谓的“最大负荷”只是需要系数法理论上的一个值,可能根本不会出现,或许一年中可能持续时间很短。
综上所述,孙总提议有一定道理。但是具体项目具体分析,如果有类似已建项目,做好调查、统计,选择变压器可能更合适。手册中的系数仅供参考,实践出真知。

taiyuntao 发表于 2014-4-3 14:48:36

实践出真知,赞同!但一般没胆量试验,毕竟是工程,责任重大

rainmen_73 发表于 2014-4-3 16:08:27

要有实测数据调差,数据分析,定性的说法不具备操作性。所以现在设计越来越保守

sccat 发表于 2014-4-3 17:57:54

75~85% 应该是对设计的一种保护吧,即使计算有点小错,也包得住。

东海龙王 发表于 2014-4-3 18:40:02

75——85%只是配电手册的说法。
变压器的最高效率点不是这个值。
并且,民用建筑这么选没事。但是,化工的很多变压器必须运行在50%及以下。

zhouke 发表于 2014-4-3 23:31:34

按需要系数法计算的负荷普遍偏大,各种变压器均有一定的过载能力,对一般民用项目,考虑了扩建因素后,按100%负载率选变压器更合理。

北方郎 发表于 2014-4-4 09:44:44

本帖最后由 北方郎 于 2014-4-4 09:46 编辑

回复 8# 东海龙王

化工项目大容量电动机比较多,当然利用系数法算得变压器容量跟实际运行更接近一些,此时变压器负荷率50%及以下还是有一定道理。

CXH1301 发表于 2014-7-21 10:04:34

还是应考虑以后适当增加负荷的可能性

bsdi 发表于 2014-7-26 09:43:18

这个负荷计算误差本身就很大。
原先做钢铁,实际负载率在40%-50%左右。
现在做煤矿,造纸,电力发现更离谱,实际负载率在30%以下。

chipy 发表于 2014-7-26 09:59:07

这个要胆子够大,应该可以的。不过,要针对后期不会增加的负荷的项目。

han2003 发表于 2014-7-27 10:56:48

负荷计算本来就是个拍脑门的过程,拍大了,负荷率按200%选都大。。。。