一个实例 关于TN,TT系统的讨论
我在设计中的一个工程实例,小区车库内设有变配电室,采用TN-S系统,现要给室外一二层办公楼配电,距离变配电室大约100多米以上,是采用TN-S供电呢,还是TN-C-S呢,还是TT呢?如果TN-S,室外供电这样做的不多,采用TN-C-S,PEN要重复接地,这跟规范规定TN-S在N,PE(变配电室)线分开后不得再合并矛盾。采用TT的话,N线又不得做重复接地。倒底采用何种系统呢?纠结。 求老诚,尺总进来解个答吧 回复 1# 77467062如果当地供电局允许或强制要求,如上海等地,可采用N重复接地的所谓的“TN-C-S”。 你在配电室内N和PE其实还是连着一起的 北方郎 发表于 2014-4-2 23:30
回复 1# 77467062
如果当地供电局允许或强制要求,如上海等地,可采用N重复接地的所谓的“TN-C-S”。
这个也行??郎哥见多识广啊!!