lixingbao 发表于 2014-4-1 22:22:12

高层住宅内的电气管线可以用PVC管暗敷设吗?

高层住宅内的电气管线可以用PVC管暗敷设吗?因为PVC很少用,不知道这种高层住宅可不可以用,是不是大部分都用钢管,用PVC有什么强制性的规定或者是弊端吗?

东海龙王 发表于 2014-4-2 02:15:22

中国PVC导管的规范也是照抄国际标准。
因此,只要材料过关,为何不可以?
问题是。。。。。。。。。。

xibei2010 发表于 2014-4-2 09:07:29

{:lol:}我都不敢说我们院一直用的PVC而不是PC
PVC也可以用。但是得注意为阻燃型材质,其氧指数为27以上。

lixingbao 发表于 2014-4-2 09:29:54

一类高层电缆都用低烟无卤了,但管用PVC合适吗

zhouke 发表于 2014-4-21 00:49:28

为避免火灾时有毒气体伤人,规范规定,一类高层应选用无卤线缆。PVC管的主要成分为含卤的聚氯乙烯,选用了无卤线缆再用含卤的管材火灾时照样会产生有毒气体,与规范要求的本意相矛盾。

rainmen_73 发表于 2014-4-21 11:44:27

暗敷PVC管道方式有火灾释放有毒气体的问题吗

南山一剑 发表于 2014-4-21 19:22:28

重型以及氧指数满足要求把

zhouke 发表于 2014-4-21 20:02:25

回复 6# rainmen_73


    配电线路也是多为暗敷,一类高层不管明敷还是暗敷,均要求采用无卤线缆。在高温作用下,有毒气体会从接线盒、灯头盒或配电箱的管口中溢出。

老康阁楼 发表于 2014-4-21 21:19:14

上海低压规程2002版,除穿管和直埋地的,一类建筑应采用无卤低烟,二类宜采用。

rainmen_73 发表于 2014-4-22 08:57:21

回复 8# zhouke
第一次听说!请教一下这种说法仅是个人的想象还是有实际试验验证的结果?如果是后者请提供信息来源

zhouke 发表于 2014-4-22 23:28:21

回复 10# rainmen_73


    仅是个人观点。规范并未禁止使用PVC管,只是我感到,既然采用了无卤线缆,再穿含卤的管材不合理。规范没禁止就可以用。有人喝干红喜欢加糖,这是个人爱好,别人也不好说什么。

nacky 发表于 2014-4-23 16:40:46

我们单位规定一般普通用电回路用KBG,消防回路用SC

zhouke 发表于 2014-4-23 19:51:38

KBG管壁太薄,不满足规范要求。

大鼻山 发表于 2014-4-23 20:39:01

回复rainmen_73


    配电线路也是多为暗敷,一类高层不管明敷还是暗敷,均要求采用无卤线缆。在高温 ...
zhouke 发表于 2014-4-21 20:02 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
不要信口开河为好。依据何在?{:4_120:}

小菜 发表于 2014-4-23 21:09:57

不要信口开河为好。依据何在?
大鼻山 发表于 2014-4-23 20:39 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

如果伟大的民规不算依据的话,没有别的了