楼梯消防应急照明一定要与普通照明分回路吗?
现有一个项目,二类建筑的楼梯普通照明与应急照明同一个回路供电(按三级负荷供电),应急灯带电池。请问楼梯消防应急照明一定要与普通照明分回路吗,有什么规范规定吗? 一定要分开。首先,普通照明非消防负荷,应与消防负荷分开配电,此乃强条。再者,普通照明的灯具无防护能力,水灭火时有危险。 一定要分开。首先,普通照明非消防负荷,应与消防负荷分开配电,此乃强条。再者,普通照明的灯具无防护能力 ...
zhouke 发表于 2014-4-17 00:47 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
楼梯间都着火了,人也跑不了了
楼梯间应该属于安全通道,这儿的灯具有必要具备防护能力? 晕死了。楼梯都让我做探头了,还让我做疏散指示。 二类建筑消防用电应该不低于二级,不会是三级吧。
页:
[1]