防火分区内的防火卷帘门采用链式供电还是放射式供电?
今天电气负责人告知防火分区内的防火卷帘门必须采用放射式供电,如果采用链式供电,如果发生火灾时,如果一个线路出线故障了,人就不能逃生了。个人询问:两个防火分区相邻的防火卷帘门用这两个防火分区的那个电源供电,还是哪一个防火分区都可以?便于设计完美,各位前辈请指点 126. 用于防火分隔且按一、二级负荷供电的多个防火卷帘,当涉及2个以上(不含2个)防火分区时,应采用放射式供电。 应该是树干式加放射式,不该是链式。 浙江省的就像二楼说的那样,国家规范上好像没有明确要求。 为可靠计,还是应该放射式配电。规范有规定,每层的普通负荷总箱应放射式向分箱配电,更何况消防设备呢? 配电系统7、0、3条规定,重要负荷宜采用放射式配电。 消防负荷肯定要采用放射式的,你可以由附近的风机房配电箱引出一路电源的 回复 1# dianqihtb87815放射式供电!
两个防火分区相邻的防火卷帘门用二者任一个防火分区配电箱即可,线路尽量短。 人家都是多个防火分区一个双切箱的 按民规,可以采用链式配电,不超过5台 放射式或树干式,链式显然不合适,毕竟是重要负荷!