小菜 发表于 2014-3-30 09:59:23

火灾自动报警规范的两个点评

本帖最后由 小菜 于 2014-3-30 20:41 编辑

1、消火栓泵的启动控制,个人认为比以前是有进步的,通过压力开关控制比消火栓按钮更科学些,也可节以许多启泵控制线,只是按钮直接启泵其它规范还是强条,未知如何协调?不做直接启泵线是合法还是违法?
2、4.7.1条条文说明:为防止电梯电源被火烧断,电梯宜增加EPS备用电源。条文说明没有法律效力,就可以说胡话?报警规范,对消防电源作规定还说得过去,这里直接又对普通电源作要求了,而且不讲负荷等级,不讲线路要求,这是赤果果的推销EPS的节奏啊。以前编规范的时候,大概EPS厂家没重视,规范不小心说了实话:EPS不能用于消防动力。现在这里冒出这么一句,针对普通电梯电源的说明,节操呢?

yjgabc 发表于 2014-3-30 19:44:28

完了!审图的一定会有人拿电梯未设置EPS说事了!

岁月无情 发表于 2014-3-30 20:32:16

新火灾报警联动哪章,防排烟那个地方,读了两遍,读出来了两个意思。

东海龙王 发表于 2014-3-30 23:01:13

至今,我仍未当年图纸上为消防设备设置EPS后悔不已。
用于照明设备室可以的。

小菜 发表于 2014-3-31 08:45:32

我从未在动力设备上用过EPS(厂家到我这里来得太少?{:lol:}),遇到过一次没有备用电源的,由水专业做的柴油泵
页: [1]
查看完整版本: 火灾自动报警规范的两个点评