外接施工电源的接地问题
本帖最后由 caiting 于 2014-3-29 22:25 编辑一土建改造工地从200米外的相邻大厦的低压配电房接临时施工用电,用五芯电缆线搭接,即保护接地线从配电房引出,漏电保护开关设在工地总配电柜。供电部门技术人员现场查看时提出PE线应接在施工现场的接地干线上。请问从安全角度考虑哪种接地方式更可靠? PE线重复接地可以来无数次。 200米远了,超过50米要重复接地 工地不具备等电位联结条件,宜用TT。 施工现场采用TT或者TN-S那个更可靠的问题,现在还没有分出高下。按照规范建议采用TT+漏电保护。。
总之你现在这个项目把PE多接地肯定是没有错的。。
页:
[1]