糊了也要吃,捏着鼻子灌{:4_118:} 回复 17# 北方郎
原本是熬着过日子,现如今日子没法过。{:cry:} 饭做糊了不是主人的错,谁让非选这家主人请客呢,又恰好主人厨艺太差;
但硬要逼着客人吞了这锅烂糊饭,就是主人不对了,太不厚道! 进了这家门,就得吃这家饭{:4_128:} 比08版的谣传版火规还厉害~! 5.1之后,我们的平面和系统都不好画了。郁闷啊, 本帖最后由 bcdchenp 于 2017-2-7 23:39 编辑
【看下“土木在线”论坛的吐槽】
先举个不太重要的:建规规定了消火栓处设置的启泵按钮要能够直接启动消防泵(就是所谓直接启泵及反馈的四芯硬线),条文解释是提高可靠性;而新版火规则明确了启泵按钮必须要经过火警联动盘才能启泵,不得直接启泵……可以预料到的是2014年5月1日时候会冒出无数审图意见了,因为怎么做都是错阿!
再说个关系到生命安全的:新版火规明确要求,当火警确认时,全建筑内的声光报警器和应急广播系统必须同时全部启动,条文解释是为了避免因分层分区域启动疏散指示可能带来的疏散门处拥堵问题。乍眼一看好像有道理?好!我们再看建规和高规对于疏散楼梯间的宽度要求:每层楼梯的宽度需要满足其上所有层中人数最多的一层(地下室则为其下层层中人数最多的一层)的同时疏散要求。发现了什么对吗?即按照建规的要求,同一时间的楼梯只能满足一层的人员疏散。也就是说一旦按照新版火规的连动控制方案,一旦发生火情,高密度建筑物在楼梯间区域发生踩踏事故的可能性几乎是100%了!可是对于设计师来说这样做又是必须的,因为“声光报警器和应急广播系统必须同时全部启动”是强制性条文……
我国的规范太多,太乱,各规范各说各话,相互矛盾,甚至同一个规范前后矛盾,搞得设计人员无所适从,审图人员难以统一标准。专家们能否放弃各部门各系统以及个人私利,平心静气的坐在一起,重新编几本不让人骂的新规范来代替现行的一大堆乱七八糟的规范?救救可怜的设计人员吧。 救救可怜的设计人员吧。 罢工....
现在消防队有看到图纸,不给更改的机会就可以直接罚款的权利,
这让我们设计人员怎么办呢.
考虑转行... 而且说要按规模罚款而不是数量