电源引自其它楼的变配电室的供电距离与选用TN-S/TN-C-S有关系吗?
电源引自其它楼的变配电室的供电距离与选用TN-S/TN-C-S有关系吗?一个前辈的回复:两个建筑之间如为电缆遂道可按TN-S供电,如直埋电缆宜按TN-C-S系统供电为宜,在楼进线柜处做重复接地,楼内按TN-S系统。 本帖最后由 北方郎 于 2014-3-27 10:22 编辑无关。忽悠你呢。接地系统由变电所接地方式有关。TN-S\TN-C-S皆可,只是距离比较远的话TN-S系统N对地电压可能比较高,此时中性线要隔离。 以前一前辈也说,距离较远应采用TN-C-S系统,距离较近可以用TN-S。 楼上这种 是为节约成本考虑么? 中性线电压过高如何隔离? 是不是应该看变电所是否在建筑内考虑,在建筑内应用TN-S,在建筑外可以用TN-C-S也可用TN-S 如果变电所、配电室在楼内必须是TN-S,见雷规 不明白”前辈“为什么这个说!?不理解中!!{:dizzy:} CXH1301 发表于 2014-7-17 14:58
如果变电所、配电室在楼内必须是TN-S,见雷规
雷规只管有防雷措施的建筑物,没有涉及到防雷的建筑物它管不上。。 z405664385 发表于 2014-3-28 16:46
以前一前辈也说,距离较远应采用TN-C-S系统,距离较近可以用TN-S。
不管远近我个人都都建议采用TN-C-S的接地系统。 见防雷规范6.1.2