ice393 发表于 2014-3-27 09:13:48

关于新火规《火灾自动报警系统设计规范》GB50116—2013的启动问题

3.1.8水泵。风机控制柜等消防电气控制装置不应采用变频启动方式。
条文说明也没具体解释。
我在想,软启动行么?

治学以诚 发表于 2014-3-27 09:31:48

治学以诚 发表于 2014-3-27 09:39:54

hbsjzsjy 发表于 2014-3-27 09:44:32

对电力电子技术一无所知。
微机电都可靠的不得了,凭什么说不让用变频?
巡检怎么办?


一套星三角+一 ...
治学以诚 发表于 2014-3-27 09:31 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

枪口瞄错了,这个规范貌似和王**无关吧?

治学以诚 发表于 2014-3-27 09:46:46

治学以诚 发表于 2014-3-27 09:47:36

尺短寸长 发表于 2014-3-27 09:50:55

回复 2# 治学以诚
回复 4# hbsjzsjy


http://www.jzdq.net.cn/club/thread-25862-1-1.html

GB 27898.1-2011 固定消防给水设备 第1部分:消防气压给水设备
GB 27898.2-2011 固定消防给水设备 第2部分:消防自动恒压给水设备
GB 27898.3-2011 固定消防给水设备 第3部分:消防增压稳压给水设备
GB 27898.4-2011 固定消防给水设备 第4部分:消防气体顶压给水设备
GB 27898.5-2011 固定消防给水设备 第5部分:消防双动力给水设备

GB 27898.2-2011 固定消防给水设备 第2部分:消防自动恒压给水设备
有消防变频控制:
5.4.9 变频器控制消防泵组运行的设备,当变频器故障时,消防泵组应自动转工频方式运行。

JGJ 16-2008《民用建筑电气设计规范》
13.9.6 消防水泵、消防电梯、防烟及排烟风机等的两个供电回路,应在最末一级配电箱处自动切换。消防设备的控制回路不得采用变频调速器作为控制装置。

怀疑:
JGJ 16-2008《民规》13.9.6 条“消防设备的控制回路不得采用变频调速器作为控制装置”规定的制定,是不是没有征求过公安部消防局的意见?

治学以诚 发表于 2014-3-27 09:57:07

治学以诚 发表于 2014-3-27 09:58:54

治学以诚 发表于 2014-3-27 10:07:53

尺短寸长 发表于 2014-3-27 10:10:36


我无比热爱建筑电气,事关百姓生命,与国家及公众财产安全,但是,面对规范,面对审查制度,我真的无比沮丧。

这个病态的国家,小人之道长,君子之道消。
设计公司,应当有权,拒绝审查,责任自负。与其高水平设计,低层次审查,不如不审查。
治学以诚 发表于 2014-3-27 10:07 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

这次老诚说了心里话。{:smile:}

北方郎 发表于 2014-3-27 10:14:59

回复 8# 治学以诚

可靠的就剩手电筒、蜡烛、煤油灯了{:4_117:}

风中的来信 发表于 2014-3-27 11:16:09

回复 12# 北方郎


    哈哈,回到交通靠走、通讯靠吼、防盗靠狗的年代算啦!

北方郎 发表于 2014-3-27 11:28:31

技术措施不是万能的,没有技术措施是万万不能的。设备维护、管理不到位,再“完美”的设计也白搭。

北方郎 发表于 2014-3-27 11:33:33

电气火灾绝大多数是由于设备维护、管理部门尸位素餐,安防设施形同虚设。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 关于新火规《火灾自动报警系统设计规范》GB50116—2013的启动问题