lixingbao 发表于 2014-3-27 08:59:43

一级浪涌保护器是必须选10/350波形吗

本帖最后由 lixingbao 于 2014-3-27 09:02 编辑

一级浪涌保护器是必须选10/350波形吗? 有没有什么具体的情况划分,比如什么情况下必须用?

xiaouqi 发表于 2014-3-27 14:06:03

看防雷规范的术语解释

xiaouqi 发表于 2014-3-27 14:08:32

用在哪里你看防雷规范4.3.8.6及4.4.7.2

dak_lw 发表于 2014-3-27 17:28:39

架空引入的话一定要,如果电缆埋地可以用8/20的

lixingbao 发表于 2014-3-28 13:59:53

用在哪里你看防雷规范4.3.8.6及4.4.7.2
xiaouqi 发表于 2014-3-27 14:08 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


    屋顶室外风机的电源箱需要设置10/350的吗?

lixingbao 发表于 2014-3-31 11:11:07

屋顶室外风机的电源箱需要设置10/350的吗

CXH1301 发表于 2014-7-17 15:08:34

都可以,两种波形能量可以换算